楼主  发表于: 2012-02-27 18:47
那位仁兄救救急,S7-200用DP总线与触摸屏通信,因要更改程序,用数据线插在PLC 的DP头上,第一次就能搜出PLC型号,并下载了PLC的程序,但重新上传程序到PLC时,就搜不出PLC型号了,为了能上传程序,就把PLC这一头的DP头拨出来。PLC程序是可以下载了,但接回DP头后,触摸屏就与PLC通信不上了,屏上的按钮不见了,一些数据输入的地方显示####,请问是怎么回事阿,我想重新下载触摸屏的程序,但是怎么都连不上,通信不了,急死人了,请各位帮帮忙。已更换过DP头,确定不是DP头的问题。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-13 17:16
触摸屏与PLC无法通讯,如果通讯线连接良好,看看在工具栏中的“系统块”的内容,试试设置其它参数“端口0”、“端口1”。