fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-05-12
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 18:47
那位仁兄救救急,S7-200用DP总线与触摸屏通信,因要更改程序,用数据线插在PLC 的DP头上,第一次就能搜出PLC型号,并下载了PLC的程序,但重新上传程序到PLC时,就搜不出PLC型号了,为了能上传程序,就把PLC这一头的DP头拨出来。PLC程序是可以下载了,但接回DP头后,触摸屏就与PLC通信不上了,屏上的按钮不见了,一些数据输入的地方显示####,请问是怎么回事阿,我想重新下载触摸屏的程序,但是怎么都连不上,通信不了,急死人了,请各位帮帮忙。已更换过DP头,确定不是DP头的问题。
xtydlove
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 179 点
下载积分: 730 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2021-06-15
查看xtydlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-13 16:59
西门子的200与西门子触屏地址在软件里设置硬件不用设置默认接线3-5-8接3-5-8直接接38也行