楼主  发表于: 2012-07-06 23:31
不知有没有那位大侠用过基恩士RS-232C 通信模块DL-RS1A,我想用无协议由它与PLC通信,不知它的命令格式是怎样的,在其官网也没找到,请高手不吝指教,先谢了!我的邮箱lzmtxp99@163.com  qq:1046675940    有的朋友麻烦发份给我,谢谢!
oyiwiw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-07 23:46
此模块是和基恩士探针放大器一起使用的,我是三菱的QPLC的通讯模块和此模块通讯,来读取探针的数值,它的通讯协议是9600,N,8,1   你只需要给发送ASCII字符      M 0 CR  LF.  转换为十六进制是 4D  30  0A  0D,
程式可以这样写  
LDP X0     MOV H4D30 D100
                  MOV H0A0D D101
具体写法可以参考三菱Q系列通讯模块基础篇,把上面的请求字符发过去,通讯模块会把探针放大器的数据自动
反馈回来,ASCII字符,选取需要的数据进行转换。
楼主留言:
谢谢你给的这些信息,请问可不可以发份关于这个通信实例,非常的谢谢你!