zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 14:06
有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-29 16:04
楼上说的本来就对啊,你线长300米,要求从进到出要大于4小时,那么将流水线线速度调整到300/240=1.25米/分以下,那么产品进入流水线到出口肯定是大于4小时的,例如你将线速度调整到1米/分,那么总共就需要5小时。除非你中间用人工将产品从进口处拿到出口处,才会小于4小时,但是如果人工拿动产品的话,你用PLC也不好标记啊,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213)
  • 签名无效了,麻雀不见了!