白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-26 21:58
现场有3线制PT100测温电阻,接上SM331  7KF02-0AB0模块,量程卡设置为A(4个量程卡,两个为电流C,两个设置为电阻的A). 为什么我在硬件配置里面设置下载到PLC里去,CPU亮红灯(SF灯亮),而且模拟模块也亮起红灯?这是什么错误?
3线PT100电阻可以直接接入7KF02模拟量模块吗?
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务