一台22KW水泵电机 ,启动电流达300A怎么回事? 属正常吗?
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 1052(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-04-23
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 13:15
启动电流瞬间峰值是额定电流的7倍,如是短时间后降到额定电流以下的话,应该正常!!!!!!