{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-18 10:17
图片:
报错46,小弟不是很明白啊?望各位大侠指教。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6747 个
工控威望: 37102 点
下载积分: 10110 分
在线时间: 9415(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 11:01
46:能流方向逆转。

如图:假设停止与启动均为ON,那么对于上一路来说,能流是不通的,而对于下一路来说,能流是通的,那么对于输出增量泵线圈来说,他应该是执行不输出能还是输出呢?其出现了逻辑的二义性。




Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人