yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-16 17:05
假如三菱变频器采用通讯,指令代码如HFA,来控制变频器的正转,反转停止等,那么变频器的外围的接线是怎么接呢?STF、STR与SD之间外围还需要接线吗?我试了下,貌似外围STF、STR与SD不短接,变频器还是不会运行哦,很纳闷。。。但是频率可以通过程序去改变,不知道是哪个环节出错了,求解
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 17:30
引用
引用第1楼twt97于2012-06-16 17:20发表的  :
不需要接,只接SR-485通讯线就行,频率可以设置说明通讯没问题,要查看程序和变频器的设置

变频器参数要怎么设置呢?我频率能改变,是不是可以说明通讯那部分的参数没问题呢
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-18 11:13
引用
引用第4楼rqhan于2012-06-18 10:53发表的  :
控制字没写对吧

控制字是写对的