各位大侠:
     现我公司有2台“德玛”牌的变频器,分别带2台电机,电机是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但现在有一台变频器老是显示:AOL,电机停转。我测电流一台是3A左右,这台不正常的是7A左右。我把不正常驻的那台空载测电流也是6。5A,电机又没问题。现在小弟不明白的是:二台一样的电机,一样的变频器,变频器设定的是一样的参数。这什么二台电流不一样,所带负载也是一样的。跪求指点。顺便补充:2台电机接法都是三角形。2台变频器接线也都一样。什么都一样,为什么最流不一样,用了二年了,以前不会出现老停转现象。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 748 点
下载积分: 5006 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-04-18
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 12:22
两台电机对调,试一下,就知道是变频器有问题、还是电机有问题