楼主  发表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一台设备,上面有一台传送带,本来旋转方向正常但是断电后上电居然反转了,又断电上电正转了,就是每次断送电一会正常一会反转,电机是三相AC220V的,用一个接触器控制,三相电相位不变,这是怎么回事啊????望哪位高人解释解释~~~~~ (本人打从学电以来都是进入电机的相位不变方向不变,今天居然出现了这种现象让人理解不透啊)



      这台设备还是我自己做的(电气方面)
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 10:49
负载大吗?不大的话可能是缺相。比如接触器触点不好,连线有问题、绕组有问题。。。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lxc429390625) 热心助人