lxc429390625
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2024-06-01
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一台设备,上面有一台传送带,本来旋转方向正常但是断电后上电居然反转了,又断电上电正转了,就是每次断送电一会正常一会反转,电机是三相AC220V的,用一个接触器控制,三相电相位不变,这是怎么回事啊????望哪位高人解释解释~~~~~ (本人打从学电以来都是进入电机的相位不变方向不变,今天居然出现了这种现象让人理解不透啊)



      这台设备还是我自己做的(电气方面)
hswangliqun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 350 点
下载积分: 2038 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-03-24
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 11:21
缺相引起,用钳形电流表测一下即可知道。