楼主  发表于: 2012-06-05 11:02
请问朋友们怎么才能用两个电位器控制一台变频器呀?或者用别的方法在两地控制一台变频器呀?我本来想用继电器转换可是不行,工艺是这样的,一条流水线要求两头能控制整条线的速度,还要两边都要装速度表,运行时不能停机,速度不能跳动,流水线两端分为AB,两端都装电位器,比如A端调变频转速是40HZ,这时变频器是按40HZ运行,这时操作工到了B端发现转速低或者高,他要在B端调速,这时流水线的状况是不能停,并且速度也不能变,如果要装转换开关的话,那他一开转换开关,流水线肯定会停一下,还有B端的电位器也不对呀,我用10K的电阻,A端调的是40HZ比如电阻阻值是5K,那我在打开B端时,电阻有可能不是5K,那速度肯定是会变的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新编辑 ]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-06 11:21
你可以通过D700的PR59遥控设定功能,把RH与RM设定成加速与减速功能,这样,你就可以在RH与RM上分别并上两组常开触点NO,然后用按钮盒分别装在流水线的AB两端。功能说明,按下RH的外部NO触点,实现无级加速,松开以当前的速度运行,按下RM外部的NO触点,实现无级减速,松开以当前的速度运行。无级加减速的速度由加减速时间控制,加减速时间越长,无级调整的速度越慢。
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-06 11:30
D700是不支持外部按钮控制说按1HZ或者2HZ这样的增加的。没有这样的模式,只能实现无级加减。上面我说的是RH,RM要与SD形成回路,你懂的。如果详细设置不会,你可以咨询一下三菱的技术客服,这个功能是可以实现的,你只要把原来的高速中速低速三个端子功能设定一下就好了。把PR59值设定成2,即无记忆遥控设定模式。