qiyun0528
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qiyun0528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-22 09:54
是这样的,我的现在有个一拖二的变频器控制的,现在需要4个小时切换一次,是自动切换,如果不用PLC控制,用时间继电器控制,时间继电器可以这样循环的使用吗? 大概费用多少,如果和PLC费用相差不大,就用PLC了 
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-22 13:43
我建议你还是用时间继电器和接触器来控制最好,没必要用大炮轰蚊子
如果你把变频器设置为端子控制,你的接触器可用中间继电器来代替,这样几十元就够了.或者直接用时间继电器的点来控制,就省掉了中间继电器.
看来就是给你个PLC你也不一定会用!
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-23 10:28
微电脑时控开关是很方便,但那是按照我们的时钟来设定的,我考虑到他的工作时间不一定,我还是坚持我的观点5楼