常在有关知识里面看到在PLC输出到微型继电器的线圈两端加续流二极管,我怎么在单位的设备上没有看到过那?是不是必须加那?
分享
hsl200
既然你降我工资,我也只能努力啃秃一片草地,换个公司再啃
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
561 个
工控威望:
852 点
下载积分:
99 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2008-06-06
最后登录:
2025-07-09
查看hsl200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-26 21:45
全看
|
小
中
大
1、加个二极管 是为了释放感性负载的自感电压 用于保护感性负载.
2、另外及时释放掉感性负载电压也可以降低PLC输出继电器电压叠加导致触电容易损坏。但在实际生产中,加与不加并不影响寿命(有就加,没有就不用加。因为一般PLC的继电器触点电流有2A左右 足够电流冲击力。个人观点)
3、加二极管并不能稳定输出;
4、二极管的反向耐压值要求是外部供电(你图纸的右边画的那个电池)的2倍;电流也应该是感性负载稳定后的2-3倍