公司最近想做一台设备出口,使用电压是415,频率应该是60的,比如马达选择啦,变频器,plc,私服马达等都是注意些什么,第一次做这种出口设备,心里没底,听说出口的机器要求严格,不能和非标机器比的
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 550 点
下载积分: 3726 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-05-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 20:41
你说的三相电源是415伏?如果是的话,那没给点个人建议
控制回路建议用变压器变成220V,接触器等控制元件用50HZ和60HZ兼容的线圈,如果没有这类线圈的,选用DC24V。
电机如果是直接接电源,用380/440V通用的,如果经过变频器,伺服,那就不用担心了,因为输出经过变频器和伺服,和电源不相干了,
就是变频器和伺服之类的需要电压等级高点的。

其实楼主最好说明设备是销往哪个国家的。