zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-04-06
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 18:16
总开关是100A,分开关60A开关3个+32A开关5个+20A开关有4个+10A开关10个,这样配置合理吗??开关配置有什么样的要求?请求大家多多指教!!!
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 552 点
下载积分: 3731 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-06-09
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 20:20
空开级别有阶梯,但是实际的负载电流应该估算,短路电流也需要估算,防止其中一个小空开跳闸把上级空开定跳。
这样就行了