格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 3339 点
下载积分: 1488 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2011-06-08
最后登录: 2024-05-27
查看格林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 22:18
参加考试的时候题目是这样的:用两个接触器和4个按钮实现两台电机既能实现先后启动和停止,也能实现同时启动和停止。本人不才,画了几天也没能实现上述要求,特在此请教高手指教。虽然考试已经结束,但是这个题目一直困扰着我。如芒在背。烦请各位高手指教。
接触器是3组主触点,2组常开触点,2组常闭触点那种。按钮式1组常开,1组常闭那种。4个独立的按钮。
眉间尺
知我者,我也
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 250 点
下载积分: 762 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2011-11-22
最后登录: 2017-01-24
查看眉间尺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 15:39
引用
引用第37楼qrklove于2012-05-28 15:07发表的  :
35楼的,总停多了个常闭点,如果真的是考试,可以从其他的按钮上拆一个常闭点加在总停上(考试没有要求不许改装按钮,我在实际工作中经常改按钮的),同时35楼的理解是两个电机,1启动,后2启动,再1停止,2停止,这样理解也行,基本符合题意。这可题还有另一层意思:1启动,1停止;2启动,2停止。这个题本身就有歧义,借用某位朋友的话,这是道名副其实的语文题。下午没什么事,就在坛子里闲逛,看看热闹,只有不是玩游戏,上QQ闲聊,老板是不管的。再说,上这么专业的网站,老板应该感到欣慰,他的员工,还在虚心学习

你是个好员工