tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 504 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-05-01
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 10:27
公司是新装修的。董事长办公室插座老跳闸最近跳了以后就推不上了,用万用表量三根线都没短路就是推不上闸。不知道是啥原因
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 504 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-05-01
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 10:52
就接一根火线都跳闸开关不带漏保
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 504 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-05-01
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-27 10:54
火线和零线地线量都没短路
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 504 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-05-01
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-31 21:41
引用
引用第14楼工控天地于2012-05-27 17:59发表的  :
结果怎么样?

他妈的黑心装修工两头套紧钉管中间没套,刚好中间没套的那部分有个地方破皮碰到钢筋龙骨上短路。所以在两头用万用表都量不出短路,但就是推不上,换开关也不行我也干了十几年维修了装修房子机器配线,电路设计都做过自认为小有成就没想到给黑心老板耍了看来还要继续奋斗