wxw168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2025-06-17
查看wxw168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-25 15:14
我这里一台三相变压器需要恒压调压,原来的一套模拟控制板能正常调压,因为有些其他要求,换了一套数字控制的也能调压,从零调到最大,但是变压器二次则电流表指针抖动厉害,幅度不大,应该叫颤抖吧,明显没有模拟板的稳定,请教各位师傅有哪些方面的原因引起。
hsl200
既然你降我工资,我也只能努力啃秃一片草地,换个公司再啃
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 849 点
下载积分: 93 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-06-27
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 11:47
加反馈没有
锅专家
如果您有烦恼,
如果您缺少背锅人,
如果您百思辗转不能入眠,
如果您扛不住压力,请找专业背锅侠。
我们秉承一贯作风,
锅背的快准狠,锅背的专业专注执着;
您也可以加入到我们团体中,发挥出您真正的价值和优势
专业背锅,快选锅专家!