人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-05-11
查看人生如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-23 18:08
今天调试了一整天的设备发现了一个奇怪的问题,我用S7-200控制步进电机,程序理论上没有问题,可就是工作不正常,且还是随机的不正常,后来才发现在plc没有通电的情况下,用手转动步进电机,plc的输入点小灯都点亮,我想这就是程序不能正常工作的原因,这是为什么呢?难道是步进电机能发电,还是步进电机干扰的原因,请教高手
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 734 点
下载积分: 9626 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-05-14
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 18:48
用手转动步进电机 确实会发电,电磁感应原理么。

不知道楼主是怎么接的线,就算发了电,也不可能影响到PLC的输入端啊!!
如果是影响到PLC的输出端,那么到还可以解释解释。

是不是接地没接好?
活到老学到老:还有 8  分没学到