楼主  发表于: 2012-05-23 11:37
买了1个PLC FX1N-60MR,别控制伺服电机将Y1,Y2高速点的2个继电器直接拆了。现在我通过PLC发脉冲后,Y1可以用,Y2却不可以用。我量了一下Y2两端有电压(电压是波动的3V_15V区间),Y1却没有电压。伺服的供电电压时24V。问一下将3V-15V的干扰电压滤掉是否可行?(Y2控制的伺服的电机也能动但移动位置和速度都不对)
除了这个方法是否还有其它办法解决此问题。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 3275 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2011-04-11
最后登录: 2023-11-27
查看linf林峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-23 23:20
你的Y2肯定是不可以的,1N的只有两个点高速输出。是 Y0 和Y1。还想请问楼主,你直接拆掉PLC的继电器就可以吗,中间有没有加什么电阻之类的,我之前也像这样改过,我在拆掉继电器后加了个2K的电阻。很好用