dq961
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 305 点
下载积分: 508 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看dq961的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-21 14:47
我现在的Qna系统PLC的CC-Link网络主站模块上ERR异常信号灯一直在闪,用软件GX去做CC-Link诊断去检测却是正常,没有异常问题。
现在都不知道该怎么办了,不知道哪位兄弟有什么好办法呢?
givemepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2023-05-30
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 16:24
应该是有一个或几个从站没有通电造成的。