wangxibing
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-01-23
最后登录: 2023-05-18
查看wangxibing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-10 19:10
求助:MR-E-10A-KH003连接FX1S控制器,位置控制模式下,伺服ON、正反转限位连接完好,Y0、Y1脉冲输出连接管脚23#、25#,当控制Y0脉冲输出伺服电机反转运行,Y1脉冲输出,可是伺服放大器无接受显示,伺服电机不运行,修改参数54#内容,Y1脉冲输出,伺服电机反转运行,Y0脉冲输出,放大器无接受脉冲显示,电机不运行,请教各位大侠是哪里参数设置出错?为何电机只有反转,却没有正转?
[ 此帖被wangxibing在2012-05-10 20:33重新编辑 ]
senzh01
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 176 点
下载积分: 837 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2021-08-06
查看senzh01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-10 21:43
是不是p41参数也得修改成你需要的脉冲及方向等等