seservice
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2011-07-14
最后登录: 2014-04-03
查看seservice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-10 16:15
0.55KW,380V电动机,刚启动约3秒,L1与L2之间产生电弧,导致L1、L2短路,断路器跳开。电动机线圈是好的,接线端子也是好的,每项接线端子之间也是好的,请问是什么原因?
以前出现这种情况的时候,把断路器合上还能继续使用,现在不行了,开不了3秒钟就跳开。。。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
xtihee
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2011-12-18
最后登录: 2023-12-11
查看xtihee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 17:32
接线柱的问题吧