萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-05-16
查看萧风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-19 10:23
有台设备要用到2轴输出,plc用fx1n,dplsv用到两次。有个问题想问一下各位大侠——1:plsv能用几次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否还占用了y2和y3输出端子〔因为我40mt的输出用完,想用y2 y3驱动电磁阀〕;3:回原点指令zrn有没有使用次数限制。
希望大侠们3个问题给于回答,先谢谢大家了!
學無止境
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 11:53
1.plsv没次数限制,但在同一时刻内只能接通一个
2.Y2,Y3没被占用
3.ZRN没次数限制,但在同一时刻内只能接通一个
楼主留言:
还有一点不明白,用plsv指令驱动y0的同时能不能再用plsv指令驱动y1.还有两轴能不能同一时间时用zrn回原点指令原点?(我的意思是plsv和zrn同一时间用于驱动两轴y0.y1)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(萧风) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!