萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-05-16
查看萧风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-19 10:23
有台设备要用到2轴输出,plc用fx1n,dplsv用到两次。有个问题想问一下各位大侠——1:plsv能用几次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否还占用了y2和y3输出端子〔因为我40mt的输出用完,想用y2 y3驱动电磁阀〕;3:回原点指令zrn有没有使用次数限制。
希望大侠们3个问题给于回答,先谢谢大家了!
學無止境
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-19 20:39
Y2Y3没有被占用,你可用使用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(萧风) 只回答了一个问题
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗