z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-09 08:24
前天我在修改一台机器时上传程序结果上传上来以后打开才发现程序出现这种问题
那PLC是松下FPX-C60T 程序没有加密机器也能正常运作但是我上传上来的程序就是有问题,有哪位大师知道这是怎么回事嘛?
[ 此帖被z4131246在2012-05-09 17:32重新编辑 ]
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 180989 分
在线时间: 3981(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-05-29
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-10 09:10
引用
引用第11楼hxl202319于2012-05-09 12:49发表的  :
楼上各位都错,事实的原因和三菱的一样,是同个网络里并联了太多的支路。
你将部分分下段,就可以了。

说的不错,
我遇到过,我在编写的时候是正常的,我下载以后,再上传回来就这样了,网络里并联了太多的支路就会这样
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 180989 分
在线时间: 3981(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-05-29
查看ywx163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-10 09:51


上图再加一个并联,下载到PLC,再上传回来,如下图