楼主  发表于: 2012-05-05 15:46
    今天学习了下下欧姆龙CPM2AH40点的PLC 下载进去后,程序可以运行,动作也有。给PLC断电后,POWER灯亮,RUN灯不亮了,拨 ON/OFF开关也RUN也不亮,只有又电脑联机,切到运行或监初视模式才可以运行。再次断电后又不运行了。一句话就断电后不自动运行。请教下,是不是有什么参数需要设置?还是PLC硬件出问题了呢?
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 09:22
断电前应先确认PLC在运行状态,还需拔出编程电缆,只有这二样做了PLC再次上电时才不会发生你所言现象。
相信自我!