eagle2002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-08-18
最后登录: 2012-06-09
查看eagle2002的 主题 / 回贴
72楼  发表于: 2012-05-09 01:36
呵呵,这里好热闹,百家争鸣啊! 可怜的楼主脑袋都大了吧,网络就是这样,所以我有时不愿在上面提问。
导线载流量涉及的因素有许多,主要与导线截面积(截面积越大载流量越高)和环境温度(温度越高载流量越低)有关,另外与芯线材质(铝低、铜高)、并列根数(邻近系数)、并列距离、绝缘材料、敷设方式(埋地、架空?)穿管材质(钢管?PVC管?)土壤散热系数(埋地时)有关。别头晕,这些都可以计算或查表得到。
参见《工业与民用配电设计手册》第九章:电线电缆选择 按计算电流和导体允许发热选择。或《钢铁企业电气设计手册》。
回到正题:可以!
孙涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 201 点
下载积分: 762 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-06
最后登录: 2023-10-18
查看孙涛的 主题 / 回贴
73楼  发表于: 2012-05-09 12:26
用是可以用,小心一点,长时间满负荷工作,150发热很严重的
ahai9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 114 点
下载积分: 774 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-04-19
最后登录: 2017-10-07
查看ahai9的 主题 / 回贴
74楼  发表于: 2012-05-09 14:25
不可以,要一样的才能并
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
75楼  发表于: 2012-05-16 09:54
完全可以,150的电缆没问题。要烧电线也是烧300的。
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
76楼  发表于: 2012-05-16 10:24
同意46楼说法
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
77楼  发表于: 2012-05-16 11:47
严格的讲300MM和150MM的线是不能并用的,试想一下,两线的电阻率是不一样的,它所流过的电流也不一样,300的线要发热的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
78楼  发表于: 2012-05-16 12:03
回8楼问题:
请问二根截面不同的导线,我们可以理解为二个不同电阻值的电阻并联连接到一个电源上,其流过二个电阻的电流是不同的。
比如二根导线的电阻值为R1和2R1(相对截面小一半),这时电流流过R1的总功率是2R1的一倍。电流严重不平衡,相对于负载重的导线发热就加剧了。
其实说到底就是负载分配的问题。
dghui
爱看看
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 241 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2010-04-28
最后登录: 2022-04-01
查看dghui的 主题 / 回贴
79楼  发表于: 2012-05-16 12:11
可以用的,两线长度一样
东方不败
ycf1234123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-04-22
最后登录: 2018-05-22
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
80楼  发表于: 2012-05-16 16:34
用2根同样规格的,一大一小的线小的那根肯定完蛋的
wanggt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 275 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-11-10
最后登录: 2024-01-16
查看wanggt的 主题 / 回贴
81楼  发表于: 2012-08-28 14:00
看到这个帖真热闹,其实很简单,大家想想大的电缆里是不是小的线并联运行的?只要大电缆和小电缆并联满足几个条件,材质、绝缘温升、敷设方式、一样就可以,还应注意并联运行不能断了其中一根线。
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-06-01
查看ukqbso的 主题 / 回贴
82楼  发表于: 2012-08-28 14:06
电的传输速度是多少?电是如何传输的?
电的传播速度是指电场的传播速度(也有人说是电信号的传播速度,其实是一样的),不是电子的移动速度。导线中的电子每秒能移动几米(宏观速度)就已经是很高的速度了。
电场的传播速度非常快,在真空中,这个速度的大小约为接近于光速
。“电”的传播过程大致是这样的:电路接通以前,金属导线中虽然各处都有自由电子,但导线内并无电场,整个导线处于静电平衡状态,自由电子只做无规则的热运动而没有定向运动,当然导线中也没有电流。当电路一接通,电场就会把场源变化的信息,以大约光速的速度传播出去,使电路各处的导线中迅速建立起电场,电场推动当地的自由电子做漂移运动,形成电流。那种认为开关接通后,自由电子从电源出发,以漂移速度定向运动,到达电灯之后,灯才能亮,完全是一种误解。
那么类~楼主如用两根线合一,这 两根线两端的电位是基本相同的,而电流的分配关系与两根线的电阻也是正比线性的(电阻大的对电流阻碍大,所以小线的电流是比较小的),所以类,两根导线的分配关系自然也会是大线径分配得多,,,,,,那么,同相两线合着用,当端尾相接时,与两根线的相差长度无关,并且增加的线可分担比原粗点线较小功率传输,那又有何不可呢?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
83楼  发表于: 2012-08-28 14:36
设300平方电缆的电阻为R,则150平方电缆的电阻为2R(导体电阻计算公式)。通过300平方电缆的电流为总电流的2/3,通过150平方电缆的电流为总电流的1/3(分流公式)。所以,两电缆并联使用完全可以。