daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-03 16:28
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 18:21
完全可以
之前我们公司用一台软启启动六台90KW的真空泵
就是这样做的
就是并一个旁路接触器
楼主留言:
软启动可以,但是我现在手头上有变频器,没有软启动控制器呢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(daviddavid) 感谢分享