daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-03 16:28
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
weichangye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2024-05-17
查看weichangye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 17:12
这样做是可以的,不会有任何问题。但如果只为了启动降压,星三角都是可以的,成本要低很多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(daviddavid) 感谢分享