如图此段程序,按下按钮后,电机正常走动,结束后A280.03  =SL  和4104.00 都ON的,为什么w201.00显示还不能ON?想不明白~~~
学习,努力
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2020-03-14
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-28 23:13
估计有其他条件或者是不是只有脉冲信号