一台变频器已经在50hz运行,突然接入一台30kw的水泵,水泵是静止的,这样对变频器有什么后果?是不是相当于全压启动?
孙涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 201 点
下载积分: 762 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-06
最后登录: 2023-10-18
查看孙涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 12:38
变频器保护电路做得好的话,可以试试啊,要是变频器质量不好最好不要试
不过变频器输出50hz时和直接工频输出时电流是较小的