裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-04-26
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-25 10:17
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-25 11:19
是这样焊的
楼主留言:
那为什么还是通讯异常呢  是不是还要动后面的拨码开关 我现在是要进行反编译 不敢乱动 程序要是丢了就麻烦了  求助啊
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1295 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 7977 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-04-22
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-25 12:21
和屏后的拨脚是有点关系
SW5: ON=PLC通讯格式PWS-硬件系统目录工作参数设定   OFF=PLC通讯格式依据软件通讯设定

另外可以把SW7=ON  重新上电,会显示系统目录,然后选择下载口采用COM1还是COM2,再设定一下其相关参数应该就可以了