wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2022-03-28
查看wanghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-16 23:01
各位工控好友:
              你们好,昨天我厂一台结晶机由于外部一传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏。我随及找到一块与之匹配的电源块,更换后通电,PROG-E灯在闪烁,我清除了内存后,重新下载了新程序,PLC还是经常出现PROG-E灯闪烁的现象,请问各位大侠,这到底是哪里的问题?PLC硬件会不会有问题?谢谢!
luzhenchao
小陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2024-04-29
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-17 14:54
外部传感器还造成PLC电源模块坏。厉害呀。