楼主  发表于: 2012-04-23 10:02
请问下各位大侠  三菱人机的那些数据寄存器式停电保持型的啊,我试了好几个,一停电在开机数据就归0了
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 742 点
下载积分: 9861 分
在线时间: 618(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2026-05-06
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-23 11:06
如果是FX-2N ,
那把数据放在 D200--D511
D512--D7999 是文件用

楼主多看看书。