我们公司做的设备有一些程序是日本人写他用的是日文三菱的GX Developer和 GX WORKS 有时我要修改程序 我用英文和中文三菱的GX Developer和 GX WORKS 的。由于程序更新的版本比较多一般是打开老程序再从PLC读,可是只能从PLC中读PLC参数不能从中读取梯形图。但新建一个工程再从PLC中读取就能从PLC中读取梯形图。(复制注解方法太麻烦又费时间)大家都知道梯形图步数大又没有注解是很难修改的。不知道大家有没有什么办法?



    
andushuai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2014-12-30
查看andushuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 22:18
这个直接把老程序里的 注释复制过来吧 虽然 有些麻烦呵呵  但是三菱的还是比较好弄的 注释