hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 10694 分
在线时间: 886(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-05-13
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-19 22:17
我们公司做的设备有一些程序是日本人写他用的是日文三菱的GX Developer和 GX WORKS 有时我要修改程序 我用英文和中文三菱的GX Developer和 GX WORKS 的。由于程序更新的版本比较多一般是打开老程序再从PLC读,可是只能从PLC中读PLC参数不能从中读取梯形图。但新建一个工程再从PLC中读取就能从PLC中读取梯形图。(复制注解方法太麻烦又费时间)大家都知道梯形图步数大又没有注解是很难修改的。不知道大家有没有什么办法?



    
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 10694 分
在线时间: 886(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-05-13
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 17:44
谢谢 l0331g 的提供的方法