楼主  发表于: 2012-04-19 17:53
学习西门子S7-200 CPU224Xp CN 与MM440间USS通讯,程序和图如下:



              为何接通 I0.1 后变频器还是不能运转呢 ?请问是何缘故,谢谢!
             
monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 14:13
谢谢大家帮助!找到问题了 MM420变频器用的USS通讯端子为14 15  MM440用的端子是 29 30 ,把端子接错了 !