阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-12 19:05
近一段时间总是有电机出现接地故障,具体现象是:用万用表量电机的三相绕组AB、AC电阻值是一样的,BC间的电阻值比其它两相大了2欧多,ABC各相与接地端PE间的电阻值与AB、AC两相的电阻值一样,所以现在是电机一启动断路器马上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段时间已经有三台电出现这相的现象了请问有没有碰到过这样的情况呢,是什么原造成的呢?????另外电机是带刹车的?
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2023-08-14
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 19:08
过流烧的啊,加装电机保护期
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(阮子) 热心助人
  • 很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!