用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器通信程序
上一主题
下一主题
zourunbeng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
116 点
下载积分:
3761 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2010-08-10
最后登录:
2022-02-16
查看zourunbeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-11 16:32
全看
|
小
中
大
S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器通信程序
附件:
S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器.rar
(4 K) 下载次数:761
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(lichenhui333) 感谢分享
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21628 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-10-31
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-11 19:29
全看
|
小
中
大
请问楼主,你的程序经过验证后才发上来的吗?楼主的通信子程序做的是没有问题的,不过有点繁琐,校验码计算部分可以使用FOR-NEXT指令使程序更加简化;在主程序里是100ms调用一次通信程序的,而且还是用SM0.0+定时器触发,如果程序扫描周期小于100ms,在这100ms之内,极有可能造成通信口未发送完成又执行发送,出现错误,建议把比较指令前面的SM0.0换成SM4.6,或者在每一个比较指令后面使用上升沿指令,不过还是要感谢楼主的分享精神!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200(FC)与丹佛斯FC51变频器通信程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问