dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1545 个
工控威望: 4541 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 665(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-06-01
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-15 13:55
在工控奋斗几年了,使用三菱,台达小型机做了一些工程(使用过信捷做过几个工程),曾经有两次要做使用10~20个轴,还有一大堆的模拟量和开关量的工程,但应各种原因,工程起了个头做了一段时间项目被叫停(刚选好型东西都没买回来),失去了使用大型机的机会,我是学三菱的,使用大型机肯定是Q系列了。我以前在一些公司也见过使用A系列PLC的设备,就是没有见过使用Q系列PLC的设备,大家有谁知道在那些行业或设备是使用Q系列的。请指教。
还有现在出的L系列的价钱和Q系列比较是一个什么情况,它们在编程上是不是一样的也请大家说说
不断向前
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-29
最后登录: 2023-04-11
查看talon1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-01 08:50
描述:程序1
图片:
描述:程序2
图片:
描述:配置
图片:
描述:模块说明
图片:
楼主是煞费苦心啊,我从头看到尾,受益匪浅,我在用q西路plc的时候到遇见一点问题,当面请教楼主及以上各工控人:
最近做一套系统,已经运行大半年了,很正常,但是昨天一次意外断电发现了一些问题:(Q02H)
再次上电时,系统上的两个热电阻模块q64rd都读不出值了,全部都为0,然而我把程序和参数重新下传后,又正常了,
我又按照意外断电的方法把plc的电源关掉,再次通电时还是读不出来,求高手解释,d区寄存器的值都在的
上传四张截图供大家参考
电话/微信:13401338952    滕工