luozhiguo200
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 2839 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-01-10
最后登录: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-07 10:58
我们公司的设备,主要负载是气缸类的,使用欧姆龙中型PLC,在接主电路的时候,一直都使用隔离变压器,从变压器出来后,接PLC前还要使用一个滤波器,不知道两者功能是不是重复了呢? 还有必要使用滤波器吗? 比较疑惑!
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 859 点
下载积分: 120 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-09-27
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-08 08:19
隔离变压器根本就不能隔离高频中频,所以要加滤波器,如果后端要求太高 你就加带通滤波器吧
感恩挖坑,感恩能填坑