选用三菱Q系列PLC与触摸屏GT1550,而Q系列PLC的编程口为232,故连接Q系列PLC时,触摸屏的232口将会被占用,使用透明功能时能否用422口直接连接?

xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 23:18
能,改接线,并在屏的程序上跟PLC的通迅端口改成422就可以了~~~~~你查下GT1150手册看下422的双工通迅是用到的哪几个端脚,自己做条通迅线就OK了~~~