楼主  发表于: 2012-02-13 16:12
记得以前在论坛上有看到前辈发的帖子

说脉冲口用继电器来切换能实现控制2可步进马达

设备描述:设备三个工站   每个工站包含2颗步进马达(马达一先走X轴 马达二再走Y轴实现定位)
                         其他2个工站和第一个工站是一样的


问题:请问前辈们~~~能用1颗3U实现带6颗步进马达么?
  
  
                  希望高手指点指点~~~~~~
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-13 16:53
"说脉冲口用继电器来切换能实现控制2可步进马达"
如果3个站都不同时工作,可用此法,FX1N就可以了。否则加定位模块吧
楼主留言:
热心助人

我3站是要同时动作的
也就是开始3个脉冲口死要同时动作的!
那样,不可以了么?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(100759) 热心助人
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    注册时间: 2008-02-21
    最后登录: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-02-13 17:03
    加1PG、10PG、20GM等