现有一功率大约110千瓦的设备,打算使用95平方的3+2的5芯电缆,通过电工手册查找,手册上只有95平方的三芯或四芯的载流量,象3+2或3+1的电缆,是按三芯还是四芯算?我又在网上搜了一下怎样选择电缆载流量,结果网上介绍的乱七八糟,希望有好方法的老师,能透露一下!另外还有个问题,就是像选择3+2或3+1这样的电缆,3芯主电缆已确定规格,另外的1芯或2芯的规格又如何知道?请赐教!谢谢谢!
海洋电气
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看海洋电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-14 15:40
一般知道主电缆后,零和地线截面积是主电缆的二分之一(注意要向前进位)
3895+2*50