楼主  发表于: 2012-02-10 18:14
西门子200PLC 在高速计数的时候,HC里面的数字是在不断变化的,,,,我想监控HC里面的数字,,当检测到HC里面的数字突然不变化的时候值一个位。。。。。正常开机的时候高速计数在工作,,当突然不计数了,说明机器卡死了不转了,,所以值一个位,来让马达立即停机。。。。
dreamflylau
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2025-04-03
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 19:23
好想法,不过只是检测不行,要用对比才行