小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2187(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 09:52
我现在一个功能:让变频器在0-25HZ的范围能做PID控制,PID控制变频器不能超过25HZ,因为过了25HZ电机就会超负荷。除了改变变频器20mA对应25HZ外还能不能限制PID的输出百分比啊?怎么弄啊?
lxwcys
富士工控产品一级代理
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 248 点
下载积分: 546 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-05-18
最后登录: 2024-03-24
查看lxwcys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 12:11
可以将变频器的上限频率调到25HZ,或者PID控制里面好像也有个上限你可以查一下说明书