楼主  发表于: 2012-02-08 21:19
有cclink 的高手 来指导一下 啊
主站 q,从站 fx(可能有25个)
我想 在主站共享d0-d99,也就是每个从站占4个
从站用什么指令 读写 共享的d?
主站上如何设置?

RWr,RWw是如何区别的?

主站能共享m给从站读写吗?


谢谢
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 11:54
FX的设备站模块,一个模块共4个站。
每个站接收主站4个字寄存器,32个位寄存器;
每个站发送到主站4个字寄存器,32个位寄存器;
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-09 11:56
不要用自己的想法用设备,要按设备的具体参数来用设备。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-19
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-10 10:46
可能你没有理解CC-Link的工作原理。CC-Link不象N:N通信以软元件共享方式工作。而是主站的内存地址对应从站的内存地址通信交换数据。主站PLC读写主站的内存地址,从站的PLC读写从站的内存地址。
不懈努力,一切皆有可能 ...