wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 13:30

1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(985263944) 好问题
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1382 个
    工控威望: 1484 点
    下载积分: 13217 分
    在线时间: 2177(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-04-30
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-06 13:43
    你这个电流不对的,如果串在每相电流表测得是2.5A,那么A和BC任一一相的电流不可能是5A。